Página 1 de 1

Telefonillo Fermax NR-0208 en paralelo con Fermax Loft Universal 03399

Publicado: Mar Jul 21, 2015 6:38 pm
por salbel
Tengo instalado un Telefonillo Fermax NR-0208 y quiero poner en paralelo otro telefonillo, el Fermax Loft Universal 03399. Son compatibles estos modelos, ¿cómo tendría que poner el hilo de llamada? En zumbador o en llamada electrónica(no se si el NR-0208 tiene para llamada electrónica), ¿tengo qué poner el 03399 en masa común o en masa separada? ¿Qué significa eso de las masas comunes y separadas? Tendría que tocar algo de la placa exterior que es la que funcionaba con el NR-0208. Decir que es para una sola vivienda, un telefonillo en una instancia, y el otro para otra.

Re: Telefonillo Fermax NR-0208 en paralelo con Fermax Loft Universal 03399

Publicado: Mié Jul 22, 2015 2:19 pm
por CristobalH
Lo único que tienes que hacer es identificar los cables del NR-0208 para conectarlos de igual modo cuando los puentees con el 3399. Respecto la configuración de los conmutadores internos del teléfono universal no debe de "preocuparte", porque son solo 2 conmutadores, lo que significa que solo son 4 posiciones posibles. Las pruebas todas, y acertarás.

De todas formas, si quieres información adicional sobre el tema, fermax usa masa separadas.
Y la llamada electrónica o por zumbador, electrónica significa que suena el altavoz del auricular, y por zumbador significa que vibra en el interior de teléfono dos piezas que lleva, y al vibrar genera sonido "zumba".

Re: Telefonillo Fermax NR-0208 en paralelo con Fermax Loft Universal 03399

Publicado: Mié Jul 22, 2015 4:21 pm
por salbel
Gracias por contestar Cristobal.Me quedan unas dudas que quisiera que me aclarases en la medida que puedas.Creo que el NR-0208 solo tiene llamada por zumbador,si es asi,¿tendria que poner el 03399 tambien en zumbador? ¿o podrian funcionar uno con zumbador y el otro con llamada electronica? Y que diferencia hay entre masa comun y masa separada? Y por ultimo,para la placa exterior que solo tiene un pulsador,¿cuantos telefonillos podria poner en paralelo? Tenia pensado poner 3 telefonillos en paralelo. Muchas gracias.

Re: Telefonillo Fermax NR-0208 en paralelo con Fermax Loft Universal 03399

Publicado: Jue Jul 23, 2015 8:05 am
por CristobalH
Si el teléfono es zumbador, el 3399 tiene que estar configurado en zumbador. No por el teléfono sino porque la placa de calle está hecha para teléfonos con zumbadores.
La diferencia entre masa común o masa separada. Si te digo la verdad, no lo sé. No me ha hecho falta nunca indagar tanto en el tema. Lo he configurado de una forma o de otra, ha funcionado, pues "pa'lante".

En fermax, las fuentes de alimentación estan preparadas para dar servicio máximo a 2 monitores por cada fuente de alimentación. Y el consumo de 1 monitor, equivale al de 2 telefonillos. Es decir, que por cada alimentador, se pueden poner hasta 4 telefonillos. (Estamos hablando en una misma vivienda). Así que si quieres poner 3, o 4 telefonillos puedes. Si quisieras poner 5 telefonillos tendrías que poner un alimentador adicional, (que no es el caso).

Re: Telefonillo Fermax NR-0208 en paralelo con Fermax Loft Universal 03399

Publicado: Jue Jul 23, 2015 10:45 pm
por salbel
Muchas gracias de nuevo.Ya me ha quedado bastante claro el tema.