Ayuda para instalaciones de portero electrónico, intercomunidadores, porterillos, videoporteros. Podemos darte soporte en nuestras principales marcas; Fermax y Comelit. Sistemas de videoporteros VDS, sistema MDS, sistema DUOX, sistema MEET, sistema 4+N para Fermax, y sistemas 4+N, sistemas BUS2, sistema VIP para Comelit
josu
Mensajes: 19
Registrado: Mié May 07, 2014 12:53 pm

portero automático para 2 viviendas

Mensajepor josu » Vie Nov 06, 2015 9:10 am

Hola muy buenas !
Después de la instalación de antena de tv para dos viviendas , ahora me toca portero para 2 viviendas .
He pensado en instalar este portero :
http://www.tdtprofesional.com/es/kit-de ... 48620.html
Ahora empieza las preguntas :
Este portero seria el adecuado ? (Lo voy a colocar en la puerta de entrada a la finca)
Que cable he de usar ?
Hay algun problema si entre la alimentación y los telefonos hay una distancia de 30 metros ?
De momento son estas mis dudas .
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos.
Avatar de Usuario
CristobalH
Mensajes: 3051
Registrado: Mié Dic 16, 2009 5:01 pm

Re: portero automático para 2 viviendas

Mensajepor CristobalH » Lun Nov 09, 2015 8:42 am

En la hoja técnica no veo la especificación de la distancia entre la placa y la alimentación.
Aquí tienes el manual técnico.

Tienes que usar 5 hilos. Mínimo de 0,5 mm de sección.
josu
Mensajes: 19
Registrado: Mié May 07, 2014 12:53 pm

Re: portero automático para 2 viviendas

Mensajepor josu » Lun Nov 09, 2015 10:23 pm

Muy buenas !
Gracias cristobalH
Entonces tu crees que podria tener algun problema con el tema de la distancia?
En lo que hay distacia es la fuente y el telefono .
La placa y la fuente estan casi pegadas .
El cable seria este ?
http://www.tdtprofesional.com/es/cable- ... metro.html

Tambien quiero comprar una visera , esta es la sulla ?
http://www.tdtprofesional.com/es/visera ... imple.html

El abrepuerta es este ?
http://www.tdtprofesional.com/es/abrepu ... 2-vac.html

Gracias
Avatar de Usuario
CristobalH
Mensajes: 3051
Registrado: Mié Dic 16, 2009 5:01 pm

Re: portero automático para 2 viviendas

Mensajepor CristobalH » Mar Nov 10, 2015 11:33 am

Buenas,

Si la placa y la fuente están cercas no vas a tener problema. Distancia entre la placa/fuente y el teléfono puedes hasta 100m con un cable de 0,5mm de sección.

El cable puedes usar el que has puesto de utp.

La visera es esta: http://www.tdtprofesional.com/es/visera ... -8400.html

El abrepuerta puedes poner ese.
josu
Mensajes: 19
Registrado: Mié May 07, 2014 12:53 pm

Re: portero automático para 2 viviendas

Mensajepor josu » Mar Nov 10, 2015 11:52 am

Muchas gracias cristobalH.
Hago el pedido .
Saludos
Avatar de Usuario
CristobalH
Mensajes: 3051
Registrado: Mié Dic 16, 2009 5:01 pm

Re: portero automático para 2 viviendas

Mensajepor CristobalH » Mié Nov 11, 2015 8:43 am

Cuéntanos que tal va todo después de instalarlo!
josu
Mensajes: 19
Registrado: Mié May 07, 2014 12:53 pm

Re: portero automático para 2 viviendas

Mensajepor josu » Lun Dic 07, 2015 7:21 am

Muy buenas !!
Este finde me he aventurado a la instalación del portero .
Tengo varios problemas que no consigo saber solucionar.
El telefonillo ni suena ni se escucha ni abre la puerta .
Lo único que funciona es que si sé oye en la placa de la calle .
Hay algo curioso , que es : si pulso el botón de apertura de puerta si consigo oir desde el telefonillo al que esta fuera .
Sera alguna conexión mal hecha ?
He visto otros temas que habláis de cambiar puentes , pero en este modelo de telefonillo no hay esas opciones.
Muchas gracias por la ayuda .
Saludados.
Avatar de Usuario
CristobalH
Mensajes: 3051
Registrado: Mié Dic 16, 2009 5:01 pm

Re: portero automático para 2 viviendas

Mensajepor CristobalH » Mié Dic 09, 2015 8:50 am

Lo más probable es una conexión mal hecha. De todas formas tienes una forma fácil de probarlo. Llevate el teléfono a donde tienes la placa y haces la conexión con un metro o dos de cable, así haces pruebas rápidamente y descartas la distancia si te quieres quedar mas tranquilo respecto la distancia. Y fíjate muy bien en los colores que estas usando para cada conexión. Si quieres tirale una foto a la conexión de la placa y una foto a la conexión del teléfono y miramos a ver cual puede ser el fallo.
Avatar de Usuario
CristobalH
Mensajes: 3051
Registrado: Mié Dic 16, 2009 5:01 pm

Re: portero automático para 2 viviendas

Mensajepor CristobalH » Vie Dic 11, 2015 8:55 am

Hola!

Después de la conversación que tuvimos por teléfono, cuando hagas los nuevos cambios, nos dices si te ha funcionado!
josu
Mensajes: 19
Registrado: Mié May 07, 2014 12:53 pm

Re: portero automático para 2 viviendas

Mensajepor josu » Jue Dic 24, 2015 5:50 am

Muy buenas !
Lo primero perdon por mi tardanza en contestar .
Ya esta todo funcionando y a la perfeccion , gracias a vuestra ayuda .
Estabais en lo correcto era el cable de masa que estaba mal colocado .
Muchas gracias por todo , tenéis muy buen servicio técnico .
Gracias también a Cristóbal por toda la ayuda .

Aprovecho el mensaje para felicitaros las fiestas y prospero año nuevo.