Problema al cambiar de portero tegui a fermax

Publicado: Mié Ene 27, 2016 9:05 am
por dani_chope
Hola, he cambiado el portero que habia antes, marca tegui.

Por uno universal marca fermax.

El problema es que al pitar desde abajo a la vivienda se escucha super flojo, el portero antes de que llamen abajo si escucho el ruido de la calle, pero una vez que llaman a la vivienda no puedo hablar con la persona que está abajo.

Abrir la puerta.....si abre.

Hice la instalacion basandome en la tabla de equivalencia para ponerlo igual que el anterior, pero al tratarse de una vivienda usada y en la que no se ha vivido desde primera hora (hace 3 meses que es mia y aun no vivo en ella....) pues no puedo asegurar que el portero antiguo funcionase correctamente.

Yo quiero entender que el antiguo si funcionaba, aunque visto algunas otras sorpresas de la casa....no me extrañaria que lo tuviese roto el anterior propietario o mal instalado y pasase de arreglarlo.

Subo foto del portero nuevo y su instalacion.

Muchas gracias.

Re: Problema al cambiar de portero tegui a fermax

Publicado: Mié Ene 27, 2016 9:07 am
por dani_chope
Este es el portero tegui antiguo tal cual me lo encontre y que no puedo asegurar que funcionase bien, fallo mio de no comprobarlo antes....


Imagen

Re: Problema al cambiar de portero tegui a fermax

Publicado: Mié Ene 27, 2016 9:10 am
por dani_chope
Y este es el portero nuevo y su instalacion actual con los problemas de funcionamiento descritos.

Imagen

Imagen

Re: Problema al cambiar de portero tegui a fermax

Publicado: Mié Ene 27, 2016 9:12 am
por dani_chope
Y este es el modelo de portero tegui que estaba originalmente en la vivienda (el antiguo)

Imagen

Re: Problema al cambiar de portero tegui a fermax

Publicado: Lun Feb 01, 2016 12:01 pm
por dani_chope
He comprado otro portero nuevo y el mismo problema.

Definitivamente es un problema de instalación. Algún cable estará mal puesto, ya que a un vecino que le he preguntado le funciona bien.

Re: Problema al cambiar de portero tegui a fermax

Publicado: Mié Feb 03, 2016 12:16 am
por danitdt
Hola Dani,

Una pregunta, que referencia es el portero fermax que has comprado? Me temo que has comprado la referencia 3393. http://www.tdtprofesional.com/es/telefo ... ermax.html. Ese telefono es exclusivo para instalaciones de la marca Fermax, ya que no veo los jumpers ni los selectores del tipo de llamada y el tipo de masa.

Creo que realmente el que te hace falta es el telefonillo universal 3399 de Fermax http://www.tdtprofesional.com/es/telefo ... ersal.html

Saluditos,

Re: Problema al cambiar de portero tegui a fermax

Publicado: Mié Feb 03, 2016 8:59 am
por dani_chope
Hola, si le digo la verdad no se la referencia que es, y la caja debe estar en la basura.

Con la obra de casa ha habido tanto jaleo que no me aclaro....

Seguramente sea la referencia que dices, sinceramente no tuve en cuenta nada a la hora de comprarlo, simplemente el mio estaba feo, vi ese barato y lo compré.

Lo que voy a hacer, es pasarme el sabado por la mañana por su tienda, le llevo este telefonillo y me llevo el que en teoria es universal y me debe valer.

Saludos.

Re: Problema al cambiar de portero tegui a fermax

Publicado: Vie Feb 05, 2016 10:44 am
por dani_chope
Ya instalé el portero que compré en vuestra tienda y funciona perfectamente.

Muchas gracias.

Re: Problema al cambiar de portero tegui a fermax

Publicado: Mié Feb 10, 2016 10:07 am
por CristobalH
Gracias por su comentario!