Videoportero fermax 3305 + telefonillo 3390

Publicado: Sab Jul 03, 2021 5:49 pm
por Manuelectricista
En una vivienda hay instalada una placa de fermax 48505, un monitor 3305 y un telefonillo 3390.

El aviso que me dieron es que acaban de adquirir una vivienda, en la que el telefonillo no funciona, y según los antiguos propietarios, sí que funcionaba.
Al desmontarlo, hay una manguera de 6 hilos sueltos, sin conectar, porque al parecer, llamaron a otro electricista antes que a mí, no supo resolver la avería y dejo los hilos sin conectar.

La consulta es si, como he visto en los esquemas, solo van conectados 3 hilos a los bornes +, - y L, y tendría que averiguar cuáles son esos 3 de los 6 que hay, ya que solo he trabajado con telefonillos analógicos.

Gracias por vuestra ayuda

Re: Videoportero fermax 3305 + telefonillo 3390

Publicado: Mié Ago 18, 2021 2:50 pm
por CristobalH
Sí es correcto, el telefonillo solo usa 3 bornes , +, - y L. Posiblemente los colores sean los mismos que en el otro monitor de la vivienda, así que lo mas sencillo a priori es desmontar el monitor, ver el color de los cables y donde está colocado y hacerlo de la misma manera en el telefonillo.